詞彙
- FC - Fiber Channel 光纖通道
- FCoE - Fiber Channel over Ethernet 乙太網路光纖通道
- IB - Infiniband
- iSCSI - Internet Small Computer System Interface
- SAS - Serial Attached SCSI
- SATA - Serial ATA
- USB - Universal Serial Bus
- 10GbE - 10 Gigabit Ethernet
- CNA - Converged Network Adapter (for FCoE) 整合式網路界面卡
- HBA- Host Bus Adapter (for FC, iSCSI, SAS, SATA) 主機匯流排界面卡
- HCA - Host Channel Adapter (for IB) 主機通道界面卡
- NIC - Network Interface Controller/Card (for FCoE, iSCSI, Ethernet) 網路界面控制器/卡
- ISL - Inter-Switch Link
規格比較表
Number of Devices | Maximum Distance (m) | Cable Type | Interface Device | Transfer Rate (MB/sec) | Interface Attributes | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC | 16M | 10 (copper) 10KM+ (optical) | Copper Optical | HBA | 100, 200, 400, 800 | Dual Port |
FCoE | 16M | 10 (copper) very long (optical) | Copper Optical | CNA 10GbE NIC | 1150 | Dual Port |
IB | 16M | 15 (copper) very long (optical) | Copper Optical | HCA | 1000, 2000, 4000 | Full Duplex, Dual Port |
iSCSI | Many | Ethernet cable distance | Copper Optical | NIC, HBA | 100, 1000 | |
SAS (passive) | 16K | 10 | Copper | Onboard, HBA | 300, 600 | Full Duplex, Dual Port |
SAS (active) | 16K | 20 | Copper | Onboard, HBA | 300, 600 | Full Duplex, Dual Port |
SAS (active) | 16K | 100 | Optical | Onboard, HBA | 300, 600 | Full Duplex, Dual Port |
SATA | 1 | 1 | Copper | Onboard, HBA | 150, 300, 600 | Half Duplex, Single Port |
USB | 127 | 5 | Copper, Wireless | Onboard, Adapter card | 0.15, 1.5, 48, 500 | Single Port |
傳輸速率
傳輸速率有時又稱為傳輸速度,指的是資料經由界面傳送時的最大速率,有些界面可能因為與生俱來的資料處理損耗,而無法達到最大的傳輸速率。有些界面的連接卡可以提供硬體的卸載功能,在資料傳輸時改善效能、管理性、與可靠性。
Bits v.s. Bytes
儲存界面與裝置的資料傳輸速率通常以 MB/sec. 或 MBps (MegaBytes per second 每秒位元組) 來表示,它是由 Megabits per second (Mbps 每秒位元) 除以 10 計算出來的。有許多的界面使用「8b/10b」編碼方式,在傳送資料時會把 8 位元的位元組對映到 10 位元的記號,多出來的位元用來做為指令與控制之用。所以當在轉換位元與位元組時,把位元的數字除以 10 就是位元組。
新興的傳輸界面像 10GbE 和用來做為 ISL 用的 10GbFC,使用新的「64b/66b」編碼方式,以改善資料傳輸效率,64b/66b 編碼方式也用在 16Gb FC,並且計劃用在更高的傳輸速率像 IB 等。64b/66b 的編碼方式並不直接相容於 8b/10b 的編碼,但建置上的技術將會使新的編碼方式相容於舊的編碼方式。16Gb 光纖通道的線率為 14.025Gbps,不過使用 64b/66b 的編碼方式時,將會使它的資料產出等同於 8Gb 光纖通道的兩倍,8Gb 光纖通道的線率為 8.5Gbps,使用 8b/10b 的編碼方式。
歷史
- FC — 1.0Gb/s in 1997, 2.0Gb/s in 2001, 4.0Gb/s in 2005, 8.0Gb/s in 2008, 10.0Gb/s (ISL only) 2004
- FCoE — FC:4.0Gb/s and Ethernet:10Gb/s in 2008, 10.0Gb/s in 2009. IB — 10.0Gb/s in 2002, 20.0Gb/s in 2005, 40.0Gb/s in 2008
- iSCSI — 1.0Gb/s in 2003, 10.0Gb/s in 2007
- SAS — 3.0Gb/s in 2005, 6.0Gb/s in 2009
- SATA — 1.5Gb/s in 2003, 3.0Gb/s in 2005, 6.0Gb/s in 2010
- USB — 1.5Mb/s in 1997, 12Mb/s in 1999, 480Mb/s in 2001, 5Gb/s in 2009
發展路線圖
- FC - 16Gb 光纖通道的規格 FC-PI-5 在 2010 年的九月已經完成,因此產品應該會在 2011 年下半年上市。16Gb 光纖通道估計會較 8Gb 光纖通道節省 25% 的電力需求,並且相容於 8Gb 與 4Gb 光纖通道。32Gb 光纖通道的標準 FC-PI-6 於 2010 年初開始制定,相關產品預估將在 2014 或 2015 年上市。
- FCoE - 40Gb/s 還要幾年的時間,有可能會跟 32Gb 光纖通道同時,40Gb/s 與 100Gb/s 的乙太網路標準 IEEE 802.3ba 已經在 2010 年六月被批准,預計 40Gb/s 與 100Gb/s 的 FCoE 會先被應用在核心交換器的 ISL 上,因此可能到 2012 或 2013 年,一般的交換器都還是會使用 10Gb FCoE。
- IB - 2011 年末 56Gb/s,2013 年 100Gb/s。
- iSCSI - 與乙太網路與 FCoE 相同。
- SAS - SAS 2 是 6Gb/s,預計 12Gb/s 會在 2012-2013 年。